Сообщение А.Курепин » 28 мар 2022, 15:03

Так и есть.
ДУ корректированного уровня Wm 72 дБ для постоянной вибрации ночью, 62 дБ для непостоянной вибрации ночью, 77 дБ для постоянной вибрации днем и 67 дБ для непостоянной вибрации днем.

Нормативные уровни непостоянной вибрации в жилых помещения

Сообщение Алексей Ш. » 23 мар 2022, 07:51

В СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в пунктах 107-114 и в таблице 5.36 приведено нормирование вибрации в жилых помещениях. В частности допустимый эквивалентный корректированный уровень при частотной коррекции Wm в таблице 5.36 равен 72,0 дБ. В пункте 111 написано, что к этому уровню в дневное время надо прибавлять 5 дБ, т.е. норматив для дневного уровня с учётом этого пункта 72+5=77 дБ. В следующем 112 пункте написано, что для непостоянной вибрации от уровня 72,0 дБ нужно вычесть 10 дБ, т.е. нормируемый уровень будет 62 дБ.
Теперь вопрос: для непостоянной вибрации нормативный уровень для дневного времени 77 дБ или 77-10=67 дБ? Или как узнать?
Второй вопрос: для непостоянной вибрации нормативный уровень для ночного времени 72-10=62 дБ? Что-то очень мало...