ЭМП

Ответить

Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ОТКЛЮЧЕН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ЭМП

Re: ЭМП

Сообщение Иван » 08 апр 2021, 12:58

Все упирается в методику. ГОСТ Р 50948-2001 по этому замечательному госту мало кто захочет делать измерения 48 точек вроде, не вспомню сейчас, к тому же требования к погрешности к приборам 10%. Вот так мне ответил производитель прибора имп-05 иэп-05:
1. В Приказе Министерства здравоохранения № 29н о медосмотрах в п.4.2.5 указан вредный и (или) опасный производственный фактор: электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц – 2 кГц; 2 кГц – 400 кГц)
2. В ГОСТ Р 50948-2001 есть нормы на данные частотные диапазоны. Стандарт устанавливает требования безопасности к параметрам полей, создаваемых дисплеями, являющихся вредными и опасными производственными факторами
3. Приборами можно измерять электромагнитное поле частотой 50 Гц, а также электромагнитное поле частотой 10-30 кГц
Можно конечно делать по инструкции по эксплуатации, но это как повезет с экспертом... Ну промышленную частоту не соотнесешь с компьютерами, хотя при должном старании все возможно. Кто первый попробует?

Re: ЭМП

Сообщение Елена Владимировна » 05 апр 2021, 13:03

Алексей Шевченко писал(а):
Люся писал(а):Требуется ли измерять ЭМП поля на рабочих местах с ПК и ИКТ?

Формального запрета на измерение и оценку ЭМП от ПЭВМ нет. Исчез только "специальный", компьютерный диапазон. Вы можете использовать общие нормативы для таких рабочих мест: ЭСП, 50 Гц, 10-30 кГц, 30-300 кГц, 0,3-300 ГГц. Остался самый главный вопрос - можно ли найти превышение?



Добрый день!
А по какой методике тогда измерять ЭМП на рабочих местах пользователей ПЭВМ? Если в СанПин 2.2.4.3359-16 была методика измерений, а в новом СанПиН1.2.3685-21 ничего нет. Руководство по эксплуатации к прибору ВЕ-МЕТР-АТ-004, в котором есть методика, тоже ссылается на этот же отмененный СанПиН 2.2.4.3359-16. Как же всё таки быть в данных условиях с замерами ЭМП на рабочих местах пользователей ПЭВМ с 1 марта 2021 года?

Re: ЭМП

Сообщение Гость » 15 мар 2021, 15:25

Гость писал(а):Тут вот какое дело: измерять поля можно, но не с чем будет сравнивать результат измерения. Из гигиенических нормативов убраны нормы для полей от ЭВМ (или еа рабочих местах пользователей ЭВМ). Поэтому не получится содержательного заключения типа "Условия труда недопустимы (или допустимы)", тем более ни о каких классах условий труда говорить не приходится.


Результат измерения можно сравнивать с нормами ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.
Требования настоящего стандарта обязательны при проектировании, изготовлении, эксплуатации и сертификации дисплеев.

Re: ЭМП

Сообщение Гость » 12 мар 2021, 16:29

а по какой методике измерять?

Re: ЭМП

Сообщение Гость » 10 мар 2021, 14:32

Тут вот какое дело: измерять поля можно, но не с чем будет сравнивать результат измерения. Из гигиенических нормативов убраны нормы для полей от ЭВМ (или еа рабочих местах пользователей ЭВМ). Поэтому не получится содержательного заключения типа "Условия труда недопустимы (или допустимы)", тем более ни о каких классах условий труда говорить не приходится.

Re: ЭМП

Сообщение Алексей Шевченко » 10 мар 2021, 13:32

Люся писал(а):Требуется ли измерять ЭМП поля на рабочих местах с ПК и ИКТ?

Формального запрета на измерение и оценку ЭМП от ПЭВМ нет. Исчез только "специальный", компьютерный диапазон. Вы можете использовать общие нормативы для таких рабочих мест: ЭСП, 50 Гц, 10-30 кГц, 30-300 кГц, 0,3-300 ГГц. Остался самый главный вопрос - можно ли найти превышение?

ЭМП

Сообщение Люся » 10 мар 2021, 11:35

Требуется ли измерять ЭМП поля на рабочих местах с ПК и ИКТ?
В вступившим в действие с 1 марта СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» этого норматива нет.
Норматив был установлен в таблице 7.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 и в рамках производственного контроля работодатель должен был проводить замеры электромагнитного поля широкополосного спектра частот для контроля вредного воздействия данного фактора на здоровье работающих. (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями на 21 июня 2016 года) также утратил силу)

Вернуться к началу