Сообщение Федорович Г.В. » 29 окт 2010, 14:02
Юрий писал(а):По тексту пункт 6 Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений, где опять же все очень расплывчато.
Большая часть этого пункта относится не к реальным параметрам микроклимата, а к проектируемым.Это и кратность воздухообмена и про мистемы отопления и про системы механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Все это не относится к области производственного контроля или аттестации рабочих мест. Про параметры микроклимата сказано в п.6.10 (V = 0,1 - 0,2 м/с; RH < 60 %) и, про температуру - в таблице в Приложении 3.
Юрий писал(а): Допустимую температуру смотрим в приложении №3, где приведены наименования помещений и соответствующие им допустимые температуры - диапазон температур, но в некоторых пунктах приведена только одна цифра ==> как оценивать темп в этих помещениях и где остальные параметры МК? или температура должна быть постоянна или оценивать их по категориям работ по энерготратам по СанПиН 2.2.4.548-96.
Да, в Приложении 3 иногда приведена одна температура, формально это дает право настаивать, чтобы такая температура и была в тех помещениях, для которых она указана. Допустимый разброс показаний термометра - погрешность измерений. Если измеряете термометром с погрешностью 0,5 С, то, например, в помещении дезинфекционных камер, приемно-загрузочных и разгрузочных (чистые) отделениях показания термометра не должны выходить за пределы 16 +/- 0,5 = от 15,5 С до 16,5 С. Формально Вы будете правы и здесь разночтений не должно быть.
Категории работ здесь вовсе не при чем, для медучреждений они всегда будут 1-й категории. Там ведь нет погрузо-разгрузочных работ и пр.
Юрий писал(а):С другой стороны есть приложение №7, таб. 20 Допустимые параметры микроклимата в основных помещениях, предназначенных для эксплуатации изделий медицинской техники, где приведены нормы МК для соответствующих помещений, но не охватывает всех помещений??!!
Тут см. п. 8.9.5 в самом тексте СанПиН. Какие уровни физфакторов ИМТ создают, такие и пусть будут. Но, здесь требуются меры защиты персонала и к ним требования "профессионального применения". Вот тут СанПиН 2.2.4.548-96 будет весьма кстати.
По-моему, так. С уважением, Г.Федорович.
[quote="Юрий"]
По тексту пункт 6 Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений, где опять же все очень расплывчато.[/quote]
Большая часть этого пункта относится не к реальным параметрам микроклимата, а к проектируемым.Это и кратность воздухообмена и про мистемы отопления и про системы механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Все это не относится к области производственного контроля или аттестации рабочих мест. Про параметры микроклимата сказано в п.6.10 (V = 0,1 - 0,2 м/с; RH < 60 %) и, про температуру - в таблице в Приложении 3.
[quote="Юрий"]
Допустимую температуру смотрим в приложении №3, где приведены наименования помещений и соответствующие им допустимые температуры - диапазон температур, но в некоторых пунктах приведена только одна цифра ==> как оценивать темп в этих помещениях и где остальные параметры МК? или температура должна быть постоянна или оценивать их по категориям работ по энерготратам по СанПиН 2.2.4.548-96.
[/quote]
Да, в Приложении 3 иногда приведена одна температура, формально это дает право настаивать, чтобы такая температура и была в тех помещениях, для которых она указана. Допустимый разброс показаний термометра - погрешность измерений. Если измеряете термометром с погрешностью 0,5 С, то, например, в помещении дезинфекционных камер, приемно-загрузочных и разгрузочных (чистые) отделениях показания термометра не должны выходить за пределы 16 +/- 0,5 = от 15,5 С до 16,5 С. Формально Вы будете правы и здесь разночтений не должно быть.
Категории работ здесь вовсе не при чем, для медучреждений они всегда будут 1-й категории. Там ведь нет погрузо-разгрузочных работ и пр.
[quote="Юрий"]
С другой стороны есть приложение №7, таб. 20 Допустимые параметры микроклимата в основных помещениях, предназначенных для эксплуатации изделий медицинской техники, где приведены нормы МК для соответствующих помещений, но не охватывает всех помещений??!!
[/quote]
Тут см. п. 8.9.5 в самом тексте СанПиН. Какие уровни физфакторов ИМТ создают, такие и пусть будут. Но, здесь требуются меры защиты персонала и к ним требования "профессионального применения". Вот тут СанПиН 2.2.4.548-96 будет весьма кстати.
По-моему, так. С уважением, Г.Федорович.