Найдено 18 результатов
- 16 мар 2017, 20:50
- Форум: Обсуждение документов
- Тема: ГОСТ 30494-96
- Ответы: 24
- Просмотры: 70915
Re: ГОСТ 30494-96
Добрый день! В этой ветке обсуждений есть фраза Алексея Шевченко: "Как всегда ГОСТ есть, а приборов нет!" На днях, интересуясь неопределённостью измерений, нашла ПИСЬМО от 13 июня 2012 года N 01/6620-12-32 "Об оценке данных, получаемых при инструментальных измерениях физических фактор...
- 01 фев 2017, 10:07
- Форум: Микроклимат
- Тема: Оценка параметров микроклимата
- Ответы: 15
- Просмотры: 35653
Re: Оценка параметров микроклимата
Да, если бы у вас было превышение по СДВ, то нужно было бы повышать температуры воздуха, приведённые в МУК 4.3.2756-10, табл. 4 (по 0,2 гр.С на каждые 0,1 м/с от оптимальной нормы). В результате таких манипуляций КУТ может внезапно ухудшиться... А вообще почитайте Р 2.2.2006-05, приложение 17, п.2. ...
- 01 фев 2017, 09:58
- Форум: Микроклимат
- Тема: Оценка параметров микроклимата
- Ответы: 15
- Просмотры: 35653
Re: Оценка параметров микроклимата
А что вам не нравится с вашей СДВ, которая менее 0,1 м/с? Она же не более 0,2 м/с, а значит - допустимая. И вообще, в вашем случае по температуре воздуха получился наихудший КУТ, хуже 4 уже некуда. Если вы начнёте что-либо суммировать, ранжировать, усреднять и результирующий КУТ у вас получится дроб...
- 01 фев 2017, 09:41
- Форум: Микроклимат
- Тема: Интегральный показатель тепловой нагрузки среды
- Ответы: 1
- Просмотры: 8646
Re: Интегральный показатель тепловой нагрузки среды
В виде диапазона допустимые величины ТНС- индекса приведены в СанПиН 2.2.4.548-96 и в новом СанПиН 2.2.4.3359-16. Мне больше нравятся таблицы №5 в Р 2.2.2006-05 и в МУК 4.3.2756-10 (они абсолютно одинаковые, скопированы одна с другой). В этих таблицах указана только верхняя граница диапазона. PS: От...
- 31 янв 2017, 06:46
- Форум: Микроклимат
- Тема: Оценка параметров микроклимата
- Ответы: 15
- Просмотры: 35653
Re: Оценка параметров микроклимата
Светлана, я не консультант по вопросам измерений и оценки параметров микроклимата, и могу ошибаться… И так же как вы бываю в замешательстве) Но если уж вы приводите это примечание из Р 2.2.2006-05, то возникает вопрос – в этом помещении конвейеров температуры действительно поддерживаются на низком у...
- 27 янв 2017, 10:12
- Форум: Микроклимат
- Тема: Количество замеров микроклимата
- Ответы: 4
- Просмотры: 17540
Re: Количество замеров микроклимата
Здравствуйте! Как же надоели все эти документы, противоречащие друг другу… СанПиН 2.2.4.3359-16 открытым текстом не даёт нам разрешения НЕ проводить измерения три раза в смену. Мы лишь исходим от обратного: если при наличии жалоб нужно проводить 3 раза, получается, что если жалоб нет - достаточно и ...
- 27 янв 2017, 08:58
- Форум: Микроклимат
- Тема: Оценка параметров микроклимата
- Ответы: 15
- Просмотры: 35653
Re: Оценка параметров микроклимата
Здравствуйте, Светлана. Лично я понимаю так: если помещение оборудовано отопительной системой, то оно отапливаемое. И если система эта не справляется и в помещении так холодно, то КУТ – вредный (3.4). А далее можно дать рекомендации работодателю, ссылаясь на пункт 7.6 Методических рекомендаций МР 2....
- 01 апр 2015, 10:44
- Форум: Микроклимат
- Тема: Погрешность пибора Метеоскоп
- Ответы: 4
- Просмотры: 13275
Re: Погрешность пибора Метеоскоп
Упоминая психрометр аспирационный я не имела цели рекламировать его в качестве лучшего средства измерения. Хотела лишь сказать, что из моего личного опыта это единственный прибор, отвечающий требованиям к измерительным приборам, которые устанавливает ГОСТ 30494-2011. Какая будет погрешность, если не...
- 01 апр 2015, 08:38
- Форум: Виброакустика
- Тема: Неопределенность однократного измерения шума
- Ответы: 2
- Просмотры: 8209
Re: Неопределенность однократного измерения шума
Здравствуйте, Spidershumi. Почитайте ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах». Там подробно описаны Источники неопределенности измерения (п.13) , а в Приложении С установлен метод определения стандартной и расширенной н...
- 01 апр 2015, 08:12
- Форум: Микроклимат
- Тема: Погрешность пибора Метеоскоп
- Ответы: 4
- Просмотры: 13275
Re: Погрешность пибора Метеоскоп
Добрый день. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектирован...