Найдено 7 результатов
- 19 май 2021, 09:22
- Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
- Тема: Измерение ЭМП-ЭМИ на рабочих местах ПК
- Ответы: 10
- Просмотры: 22644
Re: Измерение ЭМП-ЭМИ на рабочих местах ПК
Уважаемый Геннадий Викторович! Решил проверить Ваш вариант легализации измерений ЭМП на рабочих местах пользователей ПК. Связался с двумя органами по сертификации в г. Екатеринбурге. Предложил сертифицировать якобы разработанную мной «Методику выполнения измерений ЭМП на рабочих местах с ПК». Попрос...
- 04 май 2021, 16:07
- Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
- Тема: Измерение ЭМП-ЭМИ на рабочих местах ПК
- Ответы: 10
- Просмотры: 22644
Измерение ЭМП-ЭМИ на рабочих местах ПК
Предлагаю обсудить данную тему в свете выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21.
Для затравки предлагаю на обсуждение таблицу с примечанием и заключением.
Ссылка здесь:https://disk.yandex.ru/i/0iWcaUOLxMnSTQ
Для затравки предлагаю на обсуждение таблицу с примечанием и заключением.
Ссылка здесь:https://disk.yandex.ru/i/0iWcaUOLxMnSTQ
- 27 апр 2021, 13:36
- Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
- Тема: Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
- Ответы: 10
- Просмотры: 20619
Re: Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
Уважаемые коллеги! Т.к. норматив ПДУ энергетической экспозиции (ЭЭ) электрического поля (ЭП) в частотном диапазоне 30-50 МГц и 50-300 МГц представляет собой одну и ту же величину: 800 (В/м)2×ч, то чисто формально возникает возможность объединения результатов измерений ЭП этих двух частотных диапазон...
- 23 апр 2021, 06:55
- Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
- Тема: Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
- Ответы: 10
- Просмотры: 20619
Re: Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
Уважаемый Геннадий Викторович! В продолжение нашего диалога об отсутствии (поправляю тему: "не полном соответствии приборов НТМ-Защита необходимому по СанПиН 1.2.3685*21 диапазону частот ЭМП"), направляю для обозрения, уточненную мной, Вашу таблицу: https://disk.yandex.ru/i/DrBTcLwUXJlsRQ ...
- 17 апр 2021, 07:07
- Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
- Тема: Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
- Ответы: 10
- Просмотры: 20619
Re: Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
По поводу сообщения ШСМ: Нельзя ли конкретизировать/уточнить - в чем Вы видите "несоответствие выпускаемых приборов диапазонам, установленным СанПиН 1.2.3685-21" ? Г.Федорович Ответ: Для подтверждения своих слов привожу таблицу соответствия/несоответствия приборной базы НТМ Защита требова...
- 15 апр 2021, 15:40
- Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
- Тема: Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
- Ответы: 10
- Просмотры: 20619
Фактическое отсутствие в настоящее время приборов контроля ЭМП соответствующих нормативам СанПиН 1.2.3685-21
Считаю, что производителям приборов необходимо признать факт несоответствия выпускаемых приборов диапазонам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, а также заверить потребителей своей продукции, что к такому-то месяцу (году) будет выпущена линейка приборов, обеспечивающих измерения ЭМП в диапазонах, уста...
- 12 мар 2021, 10:23
- Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
- Тема: Оценка погрешности измерения модуля напряженности электростатического поля измерителем СТ-1
- Ответы: 0
- Просмотры: 21220
Оценка погрешности измерения модуля напряженности электростатического поля измерителем СТ-1
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в вопросе оценки основной погрешности измерения модуля напряженности электростатического поля (ЭСП) при использовании измерителя СТ-1. Согласно методики поверки измерителя СТ-1, основная погрешность измерения определяется только в режиме 1 ( т.е. выполняется из...