Найдено 32 результата

Zyf
04 окт 2017, 20:16
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Напряженность электрического поля
Ответы: 7
Просмотры: 13431

Re: Напряженность электрического поля

Причина таких показаний прибора - влияние токов промчастоты. То, что при отключении компа ЭП возросло лишний раз доказывает, что он "не виноват". Если значение 67 В/м получено только на высоте 1,5 м, то это вообще система освещения виновата.
Zyf
04 окт 2017, 20:10
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Напряженность электрического поля
Ответы: 7
Просмотры: 13431

Re: Напряженность электрического поля

По вопросу как рассчитать значение ЭП от самого компьютера - никак. Есть трудная формула, в ней ЭП связано с МП, исходя из их значений ведется пересчет. Но если приближенно, то просто 67 - 60 = 7 В/м. Это в корне неверно, но ведь проверить Вас все равно никто не сможет. Почему при выключении компьют...
Zyf
27 сен 2017, 01:41
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Напряженность электрического поля
Ответы: 7
Просмотры: 13431

Re: Напряженность электрического поля

Если вы измеряли компьютер в офисе, то надо нормировать по новому СанПиН 3359-16. И измерять на высотах 0,5 м, 1,0 м и 1,4 м. Но если измеряли в кабинете информатики в садике, школе, институте, то надо нормировать по СанПиН 1340. измерять на высотах 0,5 м. 1,0 м и 1,5 м. Т.к. новый СанПиН 3359-16 в ...
Zyf
24 сен 2017, 19:43
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16
Ответы: 10
Просмотры: 21176

Re: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16

Здравствуйте, появились новые вопросы касательно МВИ ВЕ-метр и СанПиН 3359-16: 1) Теперь на какой максимальной высоте проводить измерения ЭМП от ПЭВМ - 1,4 м или все-таки 1,5 м? Ведь СанПиН не является методикой, но предписывает измерять ЭМП на высоте 0,5; 1,0 и 1,4 м. 2) Как быть с функцией выреза...
Zyf
23 май 2017, 18:51
Форум: Микроклимат
Тема: Число точек для замера микроклимата по ГОСТ 30494-11
Ответы: 19
Просмотры: 42236

Число точек для замера микроклимата по ГОСТ 30494-11

Согласно ГОСТ 30494-11 точки замера микроклимата находятся "в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов". В помещении, которое граничит с улицей будут две точки: 1) 0,5 м от стены; 2) в центре помещения. А с...
Zyf
23 май 2017, 18:18
Форум: Световая среда
Тема: Неопределенность при освещенности
Ответы: 19
Просмотры: 46476

Re: Неопределенность при освещенности

Согласно п 5.5.1 ГОСТ 24940-16 "Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами". А как быть, если в центре помещения светильники отсутствуют (расположены только по перим...
Zyf
23 май 2017, 18:12
Форум: Световая среда
Тема: Неопределенность при освещенности
Ответы: 19
Просмотры: 46476

Re: Неопределенность при освещенности

Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении м...
Zyf
23 май 2017, 17:51
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16
Ответы: 10
Просмотры: 21176

Re: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16

Здравствуйте, появились новые вопросы касательно МВИ ВЕ-метр и СанПиН 3359-16: 1) Теперь на какой максимальной высоте проводить измерения ЭМП от ПЭВМ - 1,4 м или все-таки 1,5 м? Ведь СанПиН не является методикой, но предписывает измерять ЭМП на высоте 0,5; 1,0 и 1,4 м. 2) Как быть с функцией вырезан...
Zyf
31 янв 2017, 15:14
Форум: Общие вопросы аппаратурного оснащения лабораторий
Тема: ВЕ-метр АТ-004 и ВЕ-50
Ответы: 1
Просмотры: 10886

ВЕ-метр АТ-004 и ВЕ-50

Здравствуйте, недавно мы приобрели ВЕ-метр АТ-004, осваиваем. Как я поняла из РЭ, ВЕ-метр модификации АТ-004 может измерять ЭМП в диапазоне от 5 Гц до 400 кГц, а также одновременно измерять промчастоту 45-55 Гц. Ну и вырезать ее, если включить ограждающий фильтр. Тогда получается, что АТ-004 - это д...
Zyf
31 янв 2017, 14:45
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16
Ответы: 10
Просмотры: 21176

МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16

Здравствуйте, недавно мы приобрели прибор ВЕ-метр АТ-004 (с функцией вырезания промчастоты). С выходом нового СанПиН 2.2.4.3359-16 появилась проблема: МВИ из РЭ на прибор целиком и полностью основана на Приложении 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по ПЭВМ, которое взял и отменил новый СанПиН. Получается,...

Перейти к расширенному поиску