Найдено 213 результатов

Андрей Петрухин
29 июн 2016, 12:46
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Какой измеритель купить?
Ответы: 2
Просмотры: 8787

Re: Какой измеритель купить?

Добрый день! 1) В жилых помещениях и офисах наиболее часто можно встретить источники ЭМП промышленной частоты (50 Гц). Для измерения ЭМП промышленной частоты мы выпускаем измеритель ВЕ-метр . С помощью ВЕ-метра модификации АТ-004 Вы сможете контролировать как ЭМП 50 Гц, так и поля в диапазоне 5 Гц д...
Андрей Петрухин
17 июн 2016, 23:49
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Неисправность антенного блока ВЕ-метр–АТ-003
Ответы: 8
Просмотры: 16231

Re: Неисправность антенного блока ВЕ-метр–АТ-003

Александр1972, ремонт антенных блоков прибора ВЕ-метр-АТ-003 осуществляется только в сервисном центре ООО "НТМ-Защита". Любые попытки самостоятельного ремонта аннулируют гарантию предприятия-изготовителя. Такие условия связаны с множеством факторов, вот некоторые из них: 1) Попытки самосто...
Андрей Петрухин
02 июн 2016, 16:04
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: П3-33М. Неопределенность измерения
Ответы: 12
Просмотры: 28779

Re: П3-33М. Неопределенность измерения

Добрый день Василий! Стандартную неопределенность по типу В определяют по формуле для среднеквадратического отклонения результатов измерений, имеющих равномерный закон распределения: Ub.jpg , где bi+ и bi- верхняя и нижняя граница возможных значений Xi. Соответственно, для указанных Вами значений ПП...
Андрей Петрухин
06 апр 2016, 09:28
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: проблемы с ВЕ-50
Ответы: 3
Просмотры: 9958

Re: проблемы с ВЕ-50

Добрый день!
Присылайте прибор в наш сервисный отдел.
Возможно потребуется замена аккумуляторов в антенне или оптоволоконного кабеля.
С порядком сдачи оборудования в сервисный отдел Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Сервис" http://www.ntm.ru/service/169
Андрей Петрухин
23 мар 2016, 17:23
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Аккредитация на ЭМП
Ответы: 3
Просмотры: 10717

Re: Аккредитация на ЭМП

Добрый день! Действительно в нашем ассортименте приборов еще нет измерителя ЭМП радиочастотного диапазона. В данный момент мы разрабатываем селективный измеритель ЭМП радиочастотного диапазона П5-33. Панорамный приемник П5-33 предназначен для сканирования УКВ диапазона радиоволн (30-300 МГц) с измер...
Андрей Петрухин
02 мар 2016, 08:26
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: ВЕ-50 индукция магнитного поля
Ответы: 4
Просмотры: 9250

Re: ВЕ-50 индукция магнитного поля

В действующих нормативных документах говорится: "Измерения и расчет напряженности (индукции) МП частотой 50 Гц должны производиться при максимальном рабочем токе электроустановки, или измеренные значения должны пересчитываться на максимальный рабочий ток (Imax) путем умножения измеренных значен...
Андрей Петрухин
01 мар 2016, 12:46
Форум: Микроклимат
Тема: Диапазон измерений СДВ
Ответы: 1
Просмотры: 7963

Re: Диапазон измерений СДВ

Добрый день Дмитрий! На экране прибора могут индицироваться любые значения скорости движения воздуха, в том числе, выходящие за границы диапазона 0,1 м/с - 20 м/с. Разница состоит в том, что точность измерения скорости движения воздуха в диапазоне от 0,1 м/с до 20 м/с известна и проверяется при выпу...
Андрей Петрухин
01 мар 2016, 09:27
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: ВЕ-50 индукция магнитного поля
Ответы: 4
Просмотры: 9250

Re: ВЕ-50 индукция магнитного поля

Добрый день Ксюша! Согласно документам, ВЕ-50 аттестован как средство измерения ЭМП промышленной частоты (50 Гц). Динамический диапазон измерения: магнитной индукции от 10 мкТл до 5 мТл; напряженности электрического поля от 50 В/м до 50 кВ/м. При проведении Государственных испытаний и периодической ...
Андрей Петрухин
08 фев 2016, 15:18
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: погрешность в АТ-003
Ответы: 1
Просмотры: 6517

Re: погрешность в АТ-003

Добрый день! В середине 2013 года, в программу работы измерителя был добавлен алгоритм расчета значений расширенной неопределенности Up в соответствии с РМГ 43-2001 «РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЖЕНИЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ». Позже данный документ утратил силу в связи с введением ГОСТ Р 54500.1-2011/Руков...
Андрей Петрухин
23 янв 2016, 05:26
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: ВЕ-50, измерения в жилье
Ответы: 3
Просмотры: 8814

Re: ВЕ-50, измерения в жилье

Как же позволяет? В частотном диапазоне от 45-55Гц от 6.25 мкТл, а норма до 5мкТл. Динамические характеристики измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр–АТ-003 в диапазоне частот от 45 до 55Гц следующие: МП: от 62,5 нТл до 10 мкТл (норма для жилья 5 мкТл) ЭП: от 5 В/м до 1000 ...