Найдено 211 результатов

Алексей Шевченко
07 июл 2021, 10:12
Форум: Виброакустика
Тема: Контроль уровня шума в жилых помещениях
Ответы: 1
Просмотры: 2984

Re: Контроль уровня шума в жилых помещениях

Добрый день. Поступила жалоба на шум от оборудования. НД на метод измерения взяли МУК 4.3.2194-07. Мы проводим замеры шума в жилом помещении в дневное и ночное время при включенном и выключенном оборудовании. Скажите, пожалуйста, нужно ли проводить измерения шума на прилегающей территории и на гран...
Алексей Шевченко
01 июн 2021, 08:44
Форум: Световая среда
Тема: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .
Ответы: 4
Просмотры: 10382

Re: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .

Почитал пункт 7.5.2, но там про пешеходные переходы. Прошу прощения, порядок цифр перепутал: 7.2.5.!!! 7.2.5 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения. При этом о...
Алексей Шевченко
30 май 2021, 18:42
Форум: Световая среда
Тема: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .
Ответы: 4
Просмотры: 10382

Re: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .

Но если результат измерений будет много больше 500 Лк, то требование выполняется или нет? С этого года, у теперь во всех случаях нормируется средняя освещенность. В соответствии с требованиями ГОСТ 24940, оценка средней освещенности производится как Еф=>Ен. Ранее в СанПиН 2.2.4.3359-16, было правил...
Алексей Шевченко
20 май 2021, 06:22
Форум: Виброакустика
Тема: уровень собственных шумов (вибрация)
Ответы: 5
Просмотры: 6000

Re: уровень собственных шумов (вибрация)

Да, это так, но как определить, что измерен собственный фон виброметра, а не реальная, пусть и маленькая, вибрация датчика. Для этого необходимо делать периодические измерения собственных шумов виброметра в лабораторных условиях, когда у вас нет лимита времени и есть технические возможности сделать...
Алексей Шевченко
09 апр 2021, 11:15
Форум: Световая среда
Тема: ГОСТ 24940
Ответы: 20
Просмотры: 29858

Re: ГОСТ 24940

А какая еще методика по освещенности помещений есть? Для средней освещенности ещё есть ГОСТ Р 55710-2013 "ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНУТРИ ЗДАНИЙ". Все остальные методики не дают главного требования, где располагать точки на поверхности. Многие и вовсе не делят освещенность на минимальную и ...
Алексей Шевченко
09 апр 2021, 11:11
Форум: Виброакустика
Тема: уровень собственных шумов (вибрация)
Ответы: 5
Просмотры: 6000

Re: уровень собственных шумов (вибрация)

Уточните, зачем Вам надо измерить собственный шум прибора и как фактически проводите такое измерение. Добрый день. Это требование из методики МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях Пункт 5.4.5. ... После проверки калибровки перед измерением необхо...
Алексей Шевченко
31 мар 2021, 09:44
Форум: Виброакустика
Тема: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума
Ответы: 3
Просмотры: 4754

Re: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума

AlexeyVolkov писал(а):Вот только по какой методике это делать...

РПН не утруждает себя такими мелочами, как думать о том, каким способом получить выдуманные нормативы.
Алексей Шевченко
30 мар 2021, 12:51
Форум: Виброакустика
Тема: СП 2.5.3650-20
Ответы: 7
Просмотры: 7199

Re: СП 2.5.3650-20

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какой методике мерить параметры микроклимата и освещённости, если в данном СП они оцениваются как помещения? ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ 24940-2016 не подходят, т. К. Судовые помещения это не "здания жилые и общественные" Как это не странно, но по статус...
Алексей Шевченко
30 мар 2021, 12:33
Форум: Виброакустика
Тема: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума
Ответы: 3
Просмотры: 4754

Re: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума

Важное в этом не забывать, что эти требования распространяются только здания шумозащитного типа, на обычные здания нет. Требования к шумозащитным зданиям указаны в СП "Защита от шума". С осреднением интересней, я нашёл формулу осреднения только в ГОСТ 22283-2014 "Шум авиационный. Допу...
Алексей Шевченко
22 мар 2021, 11:31
Форум: Световая среда
Тема: ГОСТ 24940
Ответы: 20
Просмотры: 29858

Re: ГОСТ 24940

ОЕСТЬ ТОЧКИ ВОТ ТАК БУДУт СГРУППИРОВАНЫ В ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ? Примерно, но надо помнить требования ГОСТа: 1. Полосу 0,5 м границ зоны или от стен или границ зоны производства работ исключают из измеряемой зоны, за исключением случаев, когда там расположены рабочие места. 2. При размещении контрольных...

Перейти к расширенному поиску