Максимальный уровень общей вибрации

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Максимальный уровень общей вибрации

Сообщение Алексей Шевченко » 04 май 2011, 06:56

Добрый день.
Как определить максимальный уровень общей вибрации в жилом помещении?
Если дело касается шума, то там есть 1% превышение, которое и берется за максимальный уровень.
По вибрации я такого статистического расчета не нашел.
Как правильно оценить максимальный уровень вибрации?

А.Курепин
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 09:33

Re: Максимальный уровень общей вибрации

Сообщение А.Курепин » 04 май 2011, 12:32

Максимальные значения всех корректированных и спектральных параметров вибрации, зарегистрированные за время измерения, выводятся непосредственно на экране прибора. Статистические значения для всех параметров можно получить из записи мониторинга. Но сравнивать их не с чем. В действующих СН 2.2.4/2.1.8.566-96 нет ПДЗ или ДЗ для максимальных значений корректированных уровней вибрации или уровней вибрации в полосах. Нет и определения максимального значения вибрации в разделе "Термины и определения".
Для шума, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, есть и определение и ПДУ/ДУ. Определение не слишком четкое, как формально, так и по смыслу. Если для ДУ в коммуналке применять статистический максимум вполне уместно, то для "запретительных" производственных ПДУ 110 дБА, 125 дБА и 135 дБ1/1 разумнее брать не статистические, а максимальные зарегистрированные значения. Ведь если уровень 125 дБА превышен в 1% продолжительности смены, значит, на работника уровень больше 125 дБА воздействует примерно 5 минут за смену. А т.к. максимальный зарегистрированный уровень часто превышает статистический максимум на 5 - 15 дБ, недолго и слух потерять.

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: Максимальный уровень общей вибрации

Сообщение Алексей Шевченко » 05 май 2011, 05:17

А.Курепин писал(а):Нет и определения максимального значения вибрации в разделе "Термины и определения".

В этом все и дело. ГОСТ 24346-80 "ВИБРАЦИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" - ответа нет. Нет термина, нет методики расчета и определения.
Из файла мониторинга можно взять, только как обработать. Можно взять все значения свыше допустимого, отсеять выбросы по максимальному значению, а само значение максимального корректированного уровня значения получить через СКО. Но тогда время наблюдения должно быть очень длительным.
Но это все незаконно.

А.Курепин
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 09:33

Re: Максимальный уровень общей вибрации

Сообщение А.Курепин » 05 май 2011, 07:16

Не очень понимаю в чем задача. ПДЗ для максимальных уровней в СН нет. Значит задача контроля соответствия нормам не стоит. Тогда для какой цели нужны максимумы. Если определить цель, то можно понять, какие максимумы для нее подходят и как их получить.

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: Максимальный уровень общей вибрации

Сообщение Алексей Шевченко » 05 май 2011, 07:39

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".
6.2. Допустимые уровни вибрации
При измерении непостоянных вибраций (уровни виброскорости и виброускорения, у которых при измерении прибором на характеристиках "Медленно" и "Лин" или коррекции "К" за 10-минутный период меняется более чем на 6 дБ) следует определять эквивалентные корректированные значения виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней. При этом максимальные значения измеряемых уровней вибрации не должны превышать допустимые более чем на 10 дБ.


Отсюда вопрос: как правильно оценить максимальные уровни вибрации?

У нас идет уже третьи сутки непрерывный мониторинг вибрации, минимальное значение дошло до 46дБ, а максимальное до 109 дБ по Wk.

А.Курепин
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 09:33

Re: Максимальный уровень общей вибрации

Сообщение А.Курепин » 05 май 2011, 11:22

К СанПин 2.1.2.2645-10 есть изменения - СанПин 2.1.2.2801-10. Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28.02.2011, регистрационный № 19948. Там заметно переделан п.6 (виброакустика). В частности, фраза "При этом максимальные значения измеряемых уровней вибрации не должны превышать допустимые более чем на 10 дБ"- отсутсвует. Текст изменения высылаю по почте.

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: Максимальный уровень общей вибрации

Сообщение Алексей Шевченко » 05 май 2011, 12:16

Спасибо, получил.
Тогда разъясните, МР N 2957-84 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" документ действующий, по крайней мере правовые системы его так указывают.
там есть Таблица 6 "Поправка к нормативным уровням вибрации в жилых помещениях", поправка на длительность воздействия за наиболее интенсивные 30 минут.
1. Могу ли я использовать этом МР для расчетов и измерений?
2. Могу ли я использовать поправки на длительность, если провожу мониторинг с 7 до 23 часов, при этом фиксируя все вибрационные явления, а затем произведя пересчет на время воздействия? Надо оценить только один источник вибрации - железнодорожный транспорт, а перемещения жильцов и автотранспорт будут как фоновые значения.
3. Можно ли применять такие поправки при длительном ( в течении всего нормируемого периода) измерении с мониторингом?
4.12. Уровень помех должен быть ниже уровня измеряемой вибрации не менее, чем на 4 дБ.
Если разность между уровнями измеряемой вибрации и помех составляет от 4 до 5 дБ,
то из значения измеренного уровня (с влиянием помех) следует вычесть 2 дБ, а при разности от 6 до 9 дБ следует вычесть 1 дБ.
При разности указанных уровней в 10 дБ и более поправки на влияние помех вносить не следует.


Вернуться в «Виброакустика»