Страница 1 из 1

Контроль уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 06 июл 2021, 12:41
Юлия Ч.
Добрый день. Поступила жалоба на шум от оборудования. НД на метод измерения взяли МУК 4.3.2194-07. Мы проводим замеры шума в жилом помещении в дневное и ночное время при включенном и выключенном оборудовании. Скажите, пожалуйста, нужно ли проводить измерения шума на прилегающей территории и на границе СЗЗ?

Re: Контроль уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 07 июл 2021, 10:12
Алексей Шевченко
Юлия Ч. писал(а):Добрый день. Поступила жалоба на шум от оборудования. НД на метод измерения взяли МУК 4.3.2194-07. Мы проводим замеры шума в жилом помещении в дневное и ночное время при включенном и выключенном оборудовании. Скажите, пожалуйста, нужно ли проводить измерения шума на прилегающей территории и на границе СЗЗ?

Добрый день. Если оборудование является частью систем здания, в котором проживают люди, то производить измерения шума на прилегающей территории не имеет смысла, т.к. часто такой шум передается вибрационными колебаниями по конструкциям здания и инженерным системам (трубопроводы,технологические каналы).
Если шумящее оборудование расположено отдельно от здания, то измерения на открытой территории будут оправданы в следующих случаях:
1. Жители также жаловались на шум на прилегающей территории от оборудования.
2. Вы провели измерения внутри помещения, зафиксировали превышение и следующим этапом начинается проверка (подбор) шумозащитных мероприятий, в таком случае уменьшение уровня шума на прилегающей территории чаще всего приведет к снижению уровня шума и в жилых помещениях.