измерения 50 Гц в общественных зданиях

Никита Кутлаев

измерения 50 Гц в общественных зданиях

Сообщение Никита Кутлаев » 03 май 2012, 14:49

Здравствуйте , проконсультируйте пожалуйста : если ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах» рекомендует проводить измерения ЭМП промышленной частоты от трансформаторных установок, распределительных щитков, пультовых и т.д. , то в ГН 2.1.8/2.2.4. 2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» не очень ясна область применения - от каких приборов в общественных зданиях можно проводить измерения ЭМП 50Гц - по сути любой бытовой прибор, питающийся от сети 220 В излучает эти поля ...И почему нет норм ЭМП 50 Гц в общественных зданиях по электрическому полю, а только по магнитной составляющей ?

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: измерения 50 Гц в общественных зданиях

Сообщение Андрей Петрухин » 01 фев 2015, 03:31

Упомянутые Вами документы устанавливают требования к ЭМП для разных категорий людей. ГН 2.1.8/2.2.4. 2262-07 утанавливают требования к уровню МП для лиц профессионально не связанных с эксплуатацией и обслуживанием источников МП частотой 50 Гц, но подвергающихся их воздействию в процессе трудовой деятельности. ГОСТ 12.1.002-84 устанавливает предельно допустимые уровни напряженности ЭП частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки.
Никита Кутлаев писал(а):по сути любой бытовой прибор, питающийся от сети 220 В излучает эти поля
Действительно, поля промышленной частоты можно встретить достаточно часто, в офисах, дома, на селитебных территориях и т.д. Источники ЭМП 50Гц, можно сказать, окружают нас в повседневной жизни.
Никита Кутлаев писал(а):И почему нет норм ЭМП 50 Гц в общественных зданиях по электрическому полю

Такие нормы есть - 500В/м. Например, СанПиН 2.1.2.1002-00 п.6.4.2.1:
Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола) не должна превышать 0,5 кВ/м.
С уважением, Андрей Петрухин.