Ниже приведен список нормативно-технической базы:
  • ГОСТ Р 53315—2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Таблица 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
  • ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п. 5.11
  • СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ Приложение А (обязательное) Таблица А.3 п. 35.2
  • Правительство РФ СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники п. 6.5

В документах Вам может быть интересна следующая информация:
  • Допустимая температура в помещении должна быть 15 - 32°С, рекомендованная 18 - 27°С , для этого необходимо кондиционирование воздуха.
  • Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 20 % до 80 % без конденсации влаги; скорость изменения влажности 6 % в час.
  • Запылённость не должна превышать 0,75 мг/м³.
  • Давление в серверной должно превышать давление в соседних помещениях. Рекомендуется превышение давления не менее 147 Па.
  • Уровень освещения должен составлять не менее 500 лк, измеренном на высоте 1 метр в горизонтальной плоскости
  • Уровень электромагнитного излучения не должны превышать 3 В/м во всех диапазонах частот
  • Для определённых видов оборудования и кроссов необходимо ограничить вибрацию.

Есть также требования к электрическому обеспечению и нормы пожарной безопасности.