Влияние шинопровода при измерении ЭМП

Людмила Передерей

Влияние шинопровода при измерении ЭМП

Сообщение Людмила Передерей » 01 июл 2015, 04:27

Добрый день!
при измерении ЭМП ВЕ- метром АТ-002, создаваемых вокруг ПК на всех рабочих местах цехов и управления (рядом со зданиями проложен шинопровод 10 кВ, переменный ток)по всей его протяженности , зафиксировано превышения плотности магнитного потока (факт до 6600 нТл, норм 250 нТл в первом диапазоне от 5 до 2000 Гц). При измерении фона, при выключенных ПК, показания остаются на прежнем уровне или даже выше. Превышений напряженности электрического поля не зафиксировано. При измерении параметров ЭМП пром. частоты 50 Гц прибором П3-50 превышения не обнаружены.
1. Как доказать инструментально, что источником высокого фона плотности магнитного потока на рабочих местах является шинопровод? Шинопровод служит для передачи эл. энергии, которая используется при электролизе при получении меди, цинка и т.д., и следовательно переменный ток, идущий по шинопроводу на конце преобразуется в ток постоянный. Шинопровод проходит по территории нашего предприятия, является собственностью другого, доступа к нему нет. Отключить шинопровод невозможно.
2. Какие мероприятия можно провести для снижения плотности магнитного потока, создаваемого вокруг шинопровода, до нормативных значений параметров, измеряемых ВЕ - метром? Ни шинопровод, ни здания управления и цехов в другие места перевести невозможно.
Для сведения. Проведен эксперимент. Измерена плотность магнитного потока при отсутствии ПК на расстоянии от стенки шинопровода 0 м, 1 м,, ...10 м ВЕ-метром АТ -002, зафиксировано снижение плотности магнитного потока с 7000 нТл до 2000 нТл.

Вернуться в «Электромагнитные поля и аэроионы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость