СП 2.1.3678-20 Микроклимат в лечебных учреждениях

FaLcon
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 авг 2022, 06:58

СП 2.1.3678-20 Микроклимат в лечебных учреждениях

Сообщение FaLcon » 28 авг 2022, 07:24

Здравствуйте.
В приложении 3 иногда указана одна температура (к примеру регистратура),как это трактовать или точнее , такая темпер. и должна быть в этом помещении?
С учетом погрешн. прибора?

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: СП 2.1.3678-20 Микроклимат в лечебных учреждениях

Сообщение Федорович Г.В. » 29 авг 2022, 09:09

Температура должна быть такая, какая указана в СП 2.1.3678-20 Микроклимат в лечебных учреждениях.
Погрешность прибора никак на требования СП не влияет. Она определяет методику оценки данных измерения этого параметра. Результатом измерения является доверительный диапазон температур. Центр диапазона - это показания прибора, границы = +/- неопределенность измерения. Если требуемая в СП температура попадает в доверительный диапазон, то все в порядке, требования СП соблюдены. Если нет - следует предпринять меры по нормализации температуры.
Вообще говоря, неопределенность измерения следует рассчитывать по ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ Часть 3 Руководство по выражению неопределенности измерения. Это довольно сложная операция. Мы позаботились о потребителях нашей продукции, поэтому если у Вас прибор Метеоскоп (любая его модификация), то ничего делать не надо - в Программу его работы уже включена оценка неопределенности измерения. В процессе Госиспытаний прибора в целях утверждения типа, также как и при периодических поверках, Программа также проходит испытания и поверку, поэтому результатам оценки неопределенности можно полностью доверять. Эти результаты высвечиваются на экране прибора. Никаких дополнительных расчетов не требуется.
С уважением, Г.Федорович

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: СП 2.1.3678-20 Микроклимат в лечебных учреждениях

Сообщение Алексей Шевченко » 23 сен 2022, 12:14

FaLcon писал(а):Здравствуйте.
В приложении 3 иногда указана одна температура (к примеру регистратура),как это трактовать или точнее , такая темпер. и должна быть в этом помещении?
С учетом погрешн. прибора?

Добрый день. Как всегда в последние годы кривое копирование. Правильная температура указана в СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, приложение К. Там для всех помещений есть расчётная, минимальная и максимальная допустимая температура воздуха.
К сожалению СП использовать нельзя.

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: СП 2.1.3678-20 Микроклимат в лечебных учреждениях

Сообщение Федорович Г.В. » 23 сен 2022, 12:34

Каким СП следует пользоваться - экспертам ИЛ виднее.
Во всяком случае, мы сделали все, чтобы нашим прибором можно было бы законно и удобно пользоваться.
С уважением, Г.Федорович