Нормирование освещённости на РМ с ПЭВМ в свете новых НД

StavRos
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 06:59

Нормирование освещённости на РМ с ПЭВМ в свете новых НД

Сообщение StavRos » 29 июн 2017, 07:14

Хотел бы услышать мнение коллег по данному вопросу. Какую норму будет правильным применить при оценке освещённости на рабочем месте, оборудованном компьютером (при проведении производственного контроля)?
1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" в части норм освещённости не отменён, как бы. Раздел 6 этого документа устанавливает уровни освещённости: рабочего стола в зоне расположения документа - 300-500 лк; поверхности экрана - не более 300 лк.
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в табл. 2, строка 13, устанавливает уровни освещённости в "Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ" - Г-0,8 400 лк, а на экране монитора 200 лк.
3. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" в табл. П 9.2, строка 6, устанавливает уровни освещённости в "Залы ЭВМ, электронное машинописное бюро" - Г-0,8 400 лк, а на экране монитора "не более 200 лк".

Zyf
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 17:41
Откуда: ЦГиЭ

Re: Нормирование освещённости на РМ с ПЭВМ в свете новых НД

Сообщение Zyf » 04 окт 2017, 20:38

Я делаю как пожелает заказчик. По какому НД он закажет нормировать, по тому и выдаю протокол. Если заказчик предоставляет свободу выбора, то конечно же, применяю СанПиН 1340-03. Так как он самый узкоспециализированный из всех перечисленных и четко регламентирует - что следует считать постоянным и непостоянным рабочим местом с ПЭВМ.

Zyf
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 17:41
Откуда: ЦГиЭ

Re: Нормирование освещённости на РМ с ПЭВМ в свете новых НД

Сообщение Zyf » 01 ноя 2017, 22:53

StavRos писал(а):2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в табл. 2, строка 13, устанавливает уровни освещённости в "Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ" - Г-0,8 400 лк, а на экране монитора 200 лк.


Значение освещенности для этого НД следует толковать как "Г-0,8 не менее 400 лк" и "на экране монитора не менее 200 лк".

Самое лучшее конечно СанПиН 1340. Разрабатывался именно для рабочих мест с ПЭВМ. Правда, требования к влажности в помещениях нереальные.