Подскажите, где найти, или как оценить уровень шума проникающего от стройки в административные помещения?
в СанПине ... 562-96 таких норм нет, по СП 51.13330.2011 по идее, это больше для проектирования!!!
Помогите оценить допустимый уровень шума, по какому нормативу
Помогите оценить допустимый уровень шума, по какому нормативу
Добрый день. Подскажите документ, по которому можно оценить допустимый уровень шума проникающий в помещение фабрики, в административный кабинет (кабинет бухгалтерии)!
В СН 2.2.4/2.1.8.562-96 такой нормы нет, есть в СП 51.13330-2011 (табл. 1. п.13. Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий....), но как по мне он больше к проектированию относится, да и нормы по идее нужны СанПин ,или же?
В СН 2.2.4/2.1.8.562-96 такой нормы нет, есть в СП 51.13330-2011 (табл. 1. п.13. Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий....), но как по мне он больше к проектированию относится, да и нормы по идее нужны СанПин ,или же?
-
- технический директор
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14
Re: Помогите оценить допустимый уровень шума, по какому нормативу
А чем не устраивает СанПиН 2.2.4.3359-16 ?
Re: Помогите оценить допустимый уровень шума, по какому нормативу
Федорович Г.В. писал(а):А чем не устраивает СанПиН 2.2.4.3359-16 ?
тем, что по моему мнению этот документ для оценки рабочего места по СанПину, с точки зрения аттестации рабочего места, т.е. когда скажем так работодатель причастен к этому шуму, и это шум связан со спецификой работы. А в моем случае отдельный шум со строй площадки, исходящий из вне.... это и смущает!
Кто сейчас на конференции