Уважаемая Алена Викторовна!
По сути дела Вы абсолютно правы - промышленная частота 50 Гц попадает в 1-й диапазон ЭМИ от ПЭВМ и, если во всем частотном диапазоне 5 - 2000 Гц не зафиксировано превышение норм, то уж точно, на промышленной частоте его нет. Решение ограничиться измерением ЭП в 1-м частотном диапазоне и не проводить отдельного измерения ЭП промышленной частоты будет вполне оправданным.
Есть, правда, небольшая вероятность сделать ошибочное заключение. Это связано с тем, что Вы не уточнили - превышения какой нормы не зафиксировано? Если нормы на ЭМИ от ПЭВМ ( т.е. Е < 25 В/м), то все в порядке. Но, возможно, что Вы увидели, что E < 500 В/м , т.е. нет превышения норм по уровню полей промышленной частоты для офисных помещений. Этот вывод может быть ошибочным, т.к. ВЕ-метр АТ-002 имеет ограниченный динамический диапазон измерений - с его помощью нельзя измерить поля большие, чем 100 В/м. Так что, если Вы видите показания 100 В/м, то это не значит, что реальное ЭП именно таково. В этом случае лучше подтвердить результат прямым замером ЭП специальным прибором для измерения ЭМП промчастоты 50 Гц. Это может быть, например,
прибор ВЕ-50. Следует иметь в виду, что нормы на уровень ЭМП промчастоты различаются для полей линейной и эллиптической поляризации. Измеритель ВЕ-50 распознает эти случаи и выдает результат уже скорректированный для соответствующего вида поляризации.