измерения ЭМИ от ПК

Оксана Витальевна

измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Оксана Витальевна » 30 мар 2018, 07:24

Добрый день! СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 определяют санитарно-эпидемиологические требования:

- к проектированию, изготовлению и эксплуатации отечественных ПЭВМ, используемых на производстве, в обучении, в быту, игровых автоматах на базе ПЭВМ;

- к эксплуатации импортных ПЭВМ, используемых на производстве, в обучении, в быту и игровых комплексах (автоматах) на базе ПЭВМ;

- к проектированию, строительству и реконструкции помещений, предназначенных для эксплуатации всех типов ПЭВМ, производственного оборудования и игровых комплексов (автоматов) на базе ПЭВМ;

- к организации рабочих мест с ПЭВМ, производственным оборудованием и игровыми комплексами (автоматами) на базе ПЭВМ.
В связи с введением СаНПиН 2.2.4.3359-16 отменено приложение 3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, содержащее методику инструментального контроля и гигиенической оценки уровней электромагнитных полей на рабочих местах, при этом методика теперь содержится в СаНПиН 2.2.4.3359-16 и распространяется на рабочие места пользователей ПК И ИКТ. В связи с этим вопрос: под такими рабочими местами подразумеваются только рабочие места с ПК и ИКТ на производстве, в офисе и т.д. ? А на рабочие места пользователей ПК И ИКТ, используемых учащимися для обучения ( в школах, ВУЗах), методика из СаНПиН 2.2.4.3359-16 распространяется? Разъясните, пожалуйста.

Федорович Г. В.

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Федорович Г. В. » 30 мар 2018, 10:48

Уважаемая Оксана Витальевна !
Полностью согласен с Вами - СанПин 2.2.2/2.4.1340 - 03 (вместе с изменениями № 1 и № 3) не отменены и продолжают действовать в обучении, в быту и пр. (за исключением производства). Соответственно, на эти документы можно опираться при определении допустимости условий на местах пользователей ПК и ИКТ учащихся (в школах, ВУЗах и пр.).
С уважением, Г.Федорович

Оксана Витальевна

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Оксана Витальевна » 04 апр 2018, 08:55

Добрый день! Большое спасибо за ответ. Хотела уточнить: а методики измерения ЭМИ от ПК для обучающихся получается отсутствует? ЕЕ нет в СанПин 1340 и в СанПин 3359. Я правильно понимаю? Или можно пользоваться методикой замеров ЭМИ от ПК из СанПин 3359, а все остальные требования к организации мест с ПК для обучающихся остались в СанПин 1340?

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Федорович Г.В. » 04 апр 2018, 09:58

Уважаемая Оксана Витальевна!
А чем Вас не устраивает Методика, изложенная в Приложении 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (обязательное)? Оно и называется "МЕТОДИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ" и по содержанию тоже информативно: есть и места и высоты измерения и проч. рекомендации.
С уважением, Г.Федорович

Оксана Витальевна

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Оксана Витальевна » 04 апр 2018, 10:19

Так она же отменена!

Оксана Витальевна

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Оксана Витальевна » 04 апр 2018, 10:24

Эта методика отменена в связи с выходом СанПин 3359. Измерения на рабочих местах мы делаем теперь по СанПин 3359, а измерения просто для пользователей ПК с целью обучения, например, в школах, ВУЗах (это не рабочее место преподавателя) мы проводить по СанПин не можем, как и по СанПин 1340.

Федорович

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Федорович » 04 апр 2018, 10:51

Документ отменен, но для практических целей описание процедуры измерения можно использовать. Если же необходимо сослаться на неотмененный документ, сошлитесь на Руководство по эксплуатации для Измерителя параметров ЭМП "ВЕ-метр". В этом руководстве приведена Методика выполнения измерений Измерителем параметров ЭМП ВЕ-метр модификации АТ-004 на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ.
Специальной методики для учащихся, действительно, нет.
С уважением, Г.Федорович

Оксана Витальевна

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Оксана Витальевна » 04 апр 2018, 10:58

Спасибо большое за ответ! Методики нет, а оценивать поля на местах с ПК обучающихся надо. И нормы есть. У нас ВЕ-АТ-002. Вы натолкнули меня на мысль, что может быть напрямую ЭМИ от ПК для обучающихся измерять и не надо, а нужно оценивать организацию таких мест в плане соответствия нормам по шуму, микроклимату, вибрации, освещению и тд, расположению таких мест (стол пользователя и т.д), как и прописано в СанПин 1340? Наверное это знают только специалисты Роспотребнадзора.

Юлия33
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 05:42

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Юлия33 » 06 июн 2018, 05:47

Добрый день! Я новичок в теме измерения ЭМИ на рабочих местах и поэтому ищу помощи на форуме. Наша лаборатория приобрела прибор для измерения ЭМИ с измертелям ВЕ-50, ВЕ-метр АТ-004 и ПЗ-34 СВЧ. Согласно СанПин я должна измерить на РМ с ПК след.пар-ры: напряженость ЭП в диапазоне 5ГЦ-2кГц; напряженость ЭП в диапазоне 2кГц-400ГГц; плотность магнитного потока в диапазоне 5Гц-2кГц; плотность магнитного потока в диапазоне 2кГц-400ГГц и напряженность электростатического поля. Параметры 1-4 измеряю ВЕ-метром АТ-004, а вот 5-ый пар-р напр-ть эл/стат. поля не могу, по причине отсутствия соответствующего измерителя. Правильно ли будет делать вывод о соответствии или несоответствии РМ, не измерив этот параметр? И нужно ли отдельно измерить ЭМП ВЕ-50 (пром.частота) и ПЗ-34 СВЧ на РМ с ПК? у нас еще имеются электроустановки на производственных участков. Правильно ли будет делать измерения ЭМП только ВЕ-50?

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: измерения ЭМИ от ПК

Сообщение Федорович Г.В. » 09 июл 2018, 13:37

Уважаемая Юлия33!
Для вынесения заключения о соответствии или несоответствии РМ требованиям СанПиН необходимо измерять электростатическое поле. Поле промчастоты измерять не надо, если в диапазоне 5 Гц - 2 кГц превышения ПДУ нет. Измерения СВЧ излучения (прибором П3-34) проводить надо согласно п.7.3.7 (г) СанПиН 2.2.4.3359-16. Пари измерении полей промчастоты 50 Гц использование прибора ВЕ-50 вполне достаточно.
С уважением, Г.Федорович


Вернуться в «Электромагнитные поля и аэроионы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей