Приборы для измерений ЭМП-50Гц

Палей Светлана

Приборы для измерений ЭМП-50Гц

Сообщение Палей Светлана » 05 авг 2021, 07:51

Спасибо Геннадий Федорович. Форум почитала, меня интересуют приборы, которыми я могу измерить напряженность электрического поля 50 Гц свыше 1000 кВ/м.
ВЕ-метр и В-50-2 у нас есть (Проводим СОУТ). Данными приборами не закрываем диапазон по Методике 33Н, можете что-нибудь предложить.

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: Приборы для измерений ЭМП-50Гц

Сообщение Андрей Петрухин » 05 авг 2021, 08:15

Добрый день, Светлана!

Для измерения напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц) свыше 1000 В/м подойдет прибор ВЕ-метр модификации 50 Гц.
С помощью измерителя ВЕ-метр модификации 50 Гц можно контролировать уровень электрического поля в диапазоне от 50 В/м до 50000 В/м.
С подробным описанием измерителя Вы можете ознакомиться на нашем сайте: https://ntm.ru/products/44/8310
С уважением, Андрей Петрухин.

Палей Светлана

Re: Приборы для измерений ЭМП-50Гц

Сообщение Палей Светлана » 05 авг 2021, 08:22

ВЕ-метр модификации у нас в наличии, диапазон измерений до 50кВ/м, а нужно свыше 1000кВ/м

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: Приборы для измерений ЭМП-50Гц

Сообщение Андрей Петрухин » 05 авг 2021, 08:58

Палей Светлана писал(а):ВЕ-метр модификации у нас в наличии, диапазон измерений до 50кВ/м, а нужно свыше 1000кВ/м


Согласно п. 6.1.1 документа МУК 4.3.2491-09 "Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях":
Условия работы при воздействии электрического поля Е:
- если Е < 5 кВ/м, условия работы допустимы в течение всей смены;
- при 5 кВ/м < Е < 20 кВ/м допустимое время пребывания Тдоп (ч) ограничено величиной Тдоп = (50/Е - 2).
- при 20 кВ/м < Е < 25 кВ/м допустимое время пребывания Тдоп = 1/6 ч (10 мин);
- при продолжительности работы больше допустимого времени Тдоп, класс условий труда относится к вредным степень вредности определяется кратностью превышения допустимого времени;
- работа в поле Е > 25 кВ/м опасна и не допускается.

Таким образом, для того, чтобы ответить на вопрос о степени вредности НЭП на рабочем месте, достаточно измерителя ВЕ-метр модификации 50 Гц.
МУК 4.3.2491-09 размещен на нашем сайте в разделе "Библиотека" по адресу https://ntm.ru/control/62

Подскажите, откуда взялось требование измерять напряженность электрического поля свыше 1000 кВ/м?
Такие поля могут представлять угрозу жизни оператора, который проводит измерения!
С уважением, Андрей Петрухин.